電線電纜的安裝與施工技術
電線電纜敷設裝置的設計和施工應按 GB50217-94電力工程電纜設計規范》等有關規定進行,并采用必要的電纜附件(終端和接頭)供電系統運行質量、平安性和可靠性不只與電線電纜自身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關。通過對線路故障統計分析,由于施工、裝置和接續等因素造成的故障往往要比電線電纜本體缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正確地選用電線電纜及配套附件,除按規范要求進行設計和施工外,還應注意如下幾個方面的問題:⒈ 電纜敷設裝置應由有資格的專業單位或專業人員進行,不符合有關規范規定要求的施工和安裝,有可能導致電纜系統不能正常運行。⒉ 人力敷設電纜時,應統一指揮控制節奏,每隔 1.53米有一人肩扛電纜,邊放邊拉,慢慢施放。⒊ 機械施放電纜時,一般采用專用電纜敷設機并配備必要牽引工具,牽引力大小適當、控制均勻,以免損壞電纜。⒋ 施放電纜前,要檢查電纜外觀及封頭是否完好無損,施放時注意電纜盤的旋轉方向,不要壓扁或刮傷電纜外護套,冬季低溫時切勿以摔打方式來校直電纜,以免絕緣、護套開裂。⒌ 敷設時電纜的彎曲半徑要大于規定值。電纜敷設裝置前、后用 1000V兆歐表丈量電纜各導體之間絕緣電阻是否正常,并根據電纜型號規格、長度及環境溫度的不同對丈量結果作適當地修正,小規格(10mm2以下實芯導體)電纜還應測量導體是否通斷。⒍ 電纜如直埋敷設,要注意土壤條件,一般建筑物下電纜的埋設深度不小于 0.3米,較松軟的或周邊環境較復雜的如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋設深度(0.71米)以防直埋電纜受到意外損害,必要時應豎立明顯的標志。YJV銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 ZR-YJV銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 NH-YJV銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 VV銅芯交聯氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 ZR-VV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 NH-VV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 DDZ-YJV銅芯交聯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃電力電纜 WDZ-YJV銅芯交聯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃電力電纜 DDZ-VV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃電力電纜